Jhonson
Есть цех. На кровле установлены 24 воронки с электроподогревом. Укомплектованы саморегулирующимся греющим кабелем.
Вопрос в том как этим всем управлять.

Воронки HL 220В 10-30 Вт

Нашел Контроллер Теплоскатовский... PT200E. Написано, что вкомплект поставляются датчики температуры, осадков и дождя. Весь вопрос в том, как правильно все это дело разместить.

Воронки сильно разнесены по всей кровле. К Каждой датчик осадков не поставишь...

Может есть у кого опыт в создании систем антиоблендинения?
I345
Обогрев воронок выполняют по температуре наружного воздуха; если температура в диапозоне 0...+5 - то обогрев включается. Если выше +5 - то обогрев не нужен, итак все тает. Если меньше 0 - то же, все замерзнет все равно. Датчика и контроллера достаточно одного, а выходной сигнал с контроллера размножай через реле/релейные контакты - в силовых шкафах включения эл. нагрева. Датчик поставь на северной стороне здания и его показания откалибруй по фактической температуре.
Codex
сейчас осадки при 0 градусов не замерзают (экология).
так что интервал от +5 до -5 (ну может -3) оптимален.
Макс
Мы работаем с электрообогревом Raychem - у них для таких дел есть стандартные термостаты безо всяких контроллеров... Там просто биметалл, но работает надёжно. Ставишь такой термостат где-нить в тени на северной стороне здания, накручиваешь уставку 0..-3 и оно работает. Если токи большие и/или линий много - то через контакторы. В случае с воронками можно использовать реле.
Al_
Цитата(Jhonson @ 11.3.2008, 10:40) [snapback]229949[/snapback]
Воронки сильно разнесены по всей кровле. К Каждой датчик осадков не поставишь...

Здравствуйте, Jhonson, у вас вроде стоят воронки HL 62.1/1 ? В этих воронках действительно мощность нагрева зависит от температуры наружной среды. Когда есть опасность образованя льда- потребление около 30 ватт, если нет- около 10 Вт.
Дело в том, что греть нужно не во время дождя или снега, а для предотвращения образования ледяной пробки в воронке. Это может быть сейчас, например- солнце нагревает кровлю, снег тает, а панель перекрытия за ночь промёрзла и стекающая вода просто замерзает внутри. Без обогрева удалить лёд почти невозможно, выход один- идти долбить лёд ломиком. А поскольку под водой не видно, где отверстие- прокалывается и г/изоляция в месте соединения фланца воронки и кровельного материала, а это самый дорогой и трудоёмкий местный ремонт. Причём не по гарантии.
Как вариант, в вашем случае можно обойтись и без сложных приборов- потребление эл. энергии невелико. Если есть желание экономить электричество- можно сделать, как посоветовал Макс или проще- отключать автоматом обогрев всех воронок исходя из опыта- когда вода на кровле просто не тает или лёд уже не образуется. Сейчас весной отключать не нужно и датчик температуры может ещё и навредить- покажет минус 8 на стене в тени, а солнце в это время быстро растопит часть снега...
Если честно- немногие вспоминают отключать обогрев даже на лето. )))))
Вобщем можете позвонить- мы же в одном городе с вами. rolleyes.gif Телефон спросите в личке